新生儿缺血缺氧性脑病

首页 » 常识 » 诊断 » 浙江一小伙疑因胶水脑中毒,检测结果十分蹊
TUhjnbcbe - 2023/6/6 20:40:00

小王在绍兴一个工地工作

突发脑中*抢救了一个星期,

他怀疑自己工作中使用的胶水有*

施工方却声称

他们在绍兴市质监院做过检测

结果合格

经过记者的调查

检测院的检测报告疑似存在重大纰漏

今年3月份,小王在绍兴一家工地做胶水粘合水管的工作。工作不到两周,3月22号,他下班回家后,突然全身抽搐,口吐白沫,不省人事。

当晚,小王被送到杭州抢救。医生诊断他为“中*性脑病”、“继发性癫痫”,“肝功能异常”,是由于脑中*引发了癫痫以及肝功能异常。

小王:我说我是做水电工的,就是接排水管会用到胶水,医生说可能就是这个中*。

据了解,和小王同个工种的几位工友也出现过症状,只是,小王的情况更加严重。他们都觉得,日常使用的一款“联望”牌胶水有问题。

医院,治疗一星期,花了接近6万元,这些钱都是他自己承担。他认为,这笔钱应该由他工作的浙江宝业建设公司支付。但是事情过去四个月,他一直没有讨回这笔钱。

事发后,宝业建设和当事人小王,还有涉事“联望”牌胶水的经销商,三方一起委托绍兴市质量技术监督检测院做了一次检测,主要的检测项目是“联望”胶合剂总挥发性有机物(VOC)含量,也就是对人体有害的气体含量,数值是g/L。

据此,工地方和经销商都认为,胶水没有问题。

可是,报告上面只有数值,并没有认定是否合格,工地方和经销商为什么觉得胶水没有问题?检测院既然出了报告,为什么不就合格与否做出认定?

绍兴市质量技术监督检测院回应:委托方只要求测数值,并没有勾选是否合格这个项目,所以他们也没有给出判定。

而记者向业内专家咨询,得知强制性国家标准,要求总挥发性有机物≤g/L。报告上样品总挥发性有机物(VOC)含量为g/L的数值,明显不符合要求。

小王表示,当时他确实同意只测数值,但并不清楚这意味着什么,现在看来,这是一个圈套。

不过,工地方面回应,他们也是蒙在鼓里,因为,检测院出具的报告,明明显示胶水合格。

工地方负责人童益飞:检测报告拿过来以后,有个数值,前面有个

1